导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦 *0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P* 0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气关不能使用16A,应该用大于17A的。


吉林松原施工剩余电缆当场结算二手电缆
的业务范围:高价电缆、废铜、有色金属、变压器、废旧结晶器铜管、废旧风口铜、红铜、黄铜、紫铜、铜板、电机、配电柜等含铜设备等业务。我公司具有一定的库存,能长期稳定为附近和周边地区及临近省稳定的货源,质量方面已取得合作厂家的肯定并成为他们的友好商业伙伴,并和 多个省的同行长期合作和交流。宗旨:始终坚持着"诚信经营,公平公正"的


振动的测量不同于噪音测量所示的规格,振动测量方法及振动计有很多种。振动传感器包括位移计、速度针、加速度计等,其中与速度成比例的电动型以及与加速度成比例的压电型振动传感器较常使用。振动测量时,必须注意传感器的指向性与被测物的振动方向。振动传感器时,必须注意使振动不影响到自身。下图表示步进电机的振动测量功能框图和测量举例。上图的测量举例,纵轴取振动加速度,横轴取作驱动频率,连续自动扫频测量。相对应的,下图为2相HB型步进电机的三维振动图形。看到一张网上的图描述触点的接通时间的过程分析的,非常不错,先放在这里。我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。常见的直流大的负荷直流电动机,直流离合器和直流电磁阀,这些感性负载关关闭,数百甚至几千伏的反电动势造成的浪涌会把触点寿命降低甚至损坏。当然如果电流较小,比如在1A附近的时候,反电动势会造成电弧放电,放电会导致金属氧化物污染触点,导致触点失效,接触电阻变大。操作不当虽然我国机电行业得到了进一步的发展,机电设备流程逐渐的规范化、标准化,但是在实际的时候,依然出现了诸多问题。在选择变配电所存放场所的时候,必须要严格的按照相关规定和标准进行,在实践操作的时候,由于人员本身的综合素质较低,进而导致其不能熟练的掌握流程,从而出现了诸多违规操作,导致机电设备出现问题,无法充分的发挥出机电设备的性能和作用,制约了机电设备的性能。另外,由于我国机电设备型号、性能等规格良莠不齐,我国并没有统一的规范,从而导致采购的时候,并不能选择适当的设备,一旦出现问题就会给机电设备的维修和保养带来巨大的难度,所以,必须要加强对设备规格合理编制的工作。热继电器电流的整定。对于星形/三角形控制运行设备,根据接线不同,有两种情况。图中,热继电器的整定值与被保护电动机额定电流值基本相等。图中,流过热继电器的电流值是相电流,因为三角形接法的电动机,线电流(即额定电流值)是相电流的√3倍,所以热继电器的整定值应为电动机额定电流的1/√3倍约等于0.58倍。版权所有。笔者曾经见过有些同行把图中电流值整定为1/2倍额定电流,也有的直接整定为电动机额定电流值。